Witam. Mam pytanie, czy ktoś robił już taką komunikację, męczę się od jakiegoś czasu. Mam PLC FBs-24MC oraz tablicę FBs-CB5. Chciałbym sterować falownikiem po Modbus RTU. Proszę o pomoc. |
Autor: | Administrator [ 04 kwie 2013, 23:05 ] |
Tytuł: | Re: Komunikacja Fatek i Falownik Eura Drives |
Witaj. Na początek musisz ustalić parametry komunikacji we falowniku. W dokumentacji pisze które parametry odpowiadają za co (zaczynają się od F900). Jak już ustawisz falownik spinasz tablicę. Tablica ma port 2. Tworzysz program bierzesz do tego funkcję M150 pod en podpinasz np. M1962 bierzesz wpisujesz zakres rejestrów. Tworzysz tabele modbusa (Projekt>Modbus Master Table>Add) gdzie wpisujesz rejestry np. częstotliwość, rozpędzanie, start itp i przepisujesz do rejestrów falownika. To tak w skrócie. Ogólnie trzeba wziąść dokumentacje i wpisać poszczególne rejestry. Pozdrawiam |