 Forum: Fatek   Temat: Komunikacja Fatek i Falownik Eura Drives

: 04 kwie 2013, 23:05 

Odpowiedzi: 1
Odsłony: 17589


Witaj. Na początek musisz ustalić parametry komunikacji we falowniku. W dokumentacji pisze które parametry odpowiadają za co (zaczynają się od F900). Jak już ustawisz falownik spinasz tablicę. Tablica ma port 2. Tworzysz program bierzesz do tego funkcję M150 pod en podpinasz np. M1962 bierzesz wpisu...

 Forum: Mitsubishi   Temat: Nie uruchamia się FX0s-14MT-DSS

: 04 kwie 2013, 22:36 

Odpowiedzi: 3
Odsłony: 28449


Witaj. Jako, że żadna dioda Ci nie świeci musisz zaglądnąć do zasilacza. Na początku sprawdź bezpiecznik wewnątrz PLC. Z tego co pamiętam był tam też mały 8 nóżkowy układ MC...Jak nie bezpiecznik to układ, jest to dość wydajna przetwornica. Na próbę można założyć stabilizator dodatniego napięcia na ...

 Forum: Inteligentny budynek   Temat: Sterowanie roletami w domu

: 06 mar 2013, 20:55 

Odpowiedzi: 2
Odsłony: 14706


Witam. Warto rozważyć kilka opcji. Przede wszystkim kwestie naświetlenia i temperatury. Weźmy pod uwagę pochmurny dzień czy upalny słoneczny dzień. Pierwszy może okazać się, że mamy za mało światła, drugie że nagrzewa nam pomieszczenie. Ogólnie przydałby się analogowy czujnik oświetlenia oraz temper...